"Suchy Poziom"

Post autor: kisiel013 » 12 marca 2019, 12:31

Witam,

Czy prawo zabrania montażu "suchych poziomów" w budynkach PM (budynek magazynowy). Wiem że stosowane są suche piony w budynkach o wielu kondygnacjach, ale o suchych poziomach jeszcze nie słyszałem.
Pytanie wzięło się stąd, że projektant zaprojektował, własnie coś takiego jak "suchy poziom", rozwiązanie na bazie suchych pionów.
W związku z powyższym czy są jakieś przepisy mówiące o suchej poziomie?

Awatar użytkownika
Starkam
100...124 posty
100...124 posty
Posty: 105
Rejestracja: 19 listopada 2008, 12:11
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

Re: "Suchy Poziom"

Post autor: Starkam » 13 marca 2019, 09:38

"Suchy poziom" to nic innego jak "suchy pion". Stosowany często jako rozwiązanie zastępcze.Jeśli projekt został zatwierdzony to nie ma problemu.
Rozwiązanie często stosowane np. w dokach załadowczych. Z reguły taka instalacja występuje w połączeniu z hydroforem i zaworem automatycznym.
W budynkach wielorodzinnych to rozwiązanie już nie ma prawa bytu, tam już są piony nawodnione.
Gasić...nie gasić - oto jest pytanie.. http://www.starkam.pl https://www.facebook.com/Starkamppoz/

kisiel013
500...624 posty
500...624 posty
Posty: 502
Rejestracja: 4 lipca 2011, 09:47
Lokalizacja: Poznań

Re: "Suchy Poziom"

Post autor: kisiel013 » 14 marca 2019, 09:29

Dziękuję za odpowiedź.